難題求解:開關電源老是燒續流二極管
難題求解:開關電源老是燒續流二極管
電源的輸入條件是DC280V~800V,用在變頻器上.
這個電源我們已經投產了,才發現經常會燒續流二極管D501,和C501.經檢測,變壓器主繞一般漏感是:40uH,但是燒二極管的主繞漏感是80uH,不知道跟這個有沒有關系?
全部回復(15)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
succeed2008
LV.3
2
2007-07-27 14:58
量測一下D501和C501的溫度,可能是回饋功率太大的原因,你將D501改為超快速的,將電容改小一點看看.不過首先先點一下這幾個零件的溫度,然后看看MOS管D極的波形,看看尖峰怎樣.如果尖峰太高,請改改變壓器.將初極反射電壓改小一點.
0
回復
提交
提示
這該死的溫柔
LV.5
3
2007-07-27 15:08
輸入800V,用1000V的二極管和電容,有點懸吧?
0
回復
提交
提示
西山云舞
LV.1
4
2007-07-27 15:18
@succeed2008
量測一下D501和C501的溫度,可能是回饋功率太大的原因,你將D501改為超快速的,將電容改小一點看看.不過首先先點一下這幾個零件的溫度,然后看看MOS管D極的波形,看看尖峰怎樣.如果尖峰太高,請改改變壓器.將初極反射電壓改小一點.
succeed2008老大,我經常為測量元件的溫度惱火,測溫槍范圍太大結果偏低很多,手摸要斷電不準確又怕燙傷,熱電偶又麻煩,咋辦啊?
0
回復
提交
提示
switch
LV.4
5
2007-07-27 16:18
@這該死的溫柔
輸入800V,用1000V的二極管和電容,有點懸吧?
對!應該是耐壓不夠!
0
回復
提交
提示
pantyleaf
LV.2
6
2007-07-29 12:00
@這該死的溫柔
輸入800V,用1000V的二極管和電容,有點懸吧?
800V是極限下的條件,實際工作電壓只在600V以下,而且它燒的是時候就是工作在600V以下的,D501已經是超快恢復二極管了,反向恢復時間是75ns
0
回復
提交
提示
pantyleaf
LV.2
7
2007-07-29 12:00
@succeed2008
量測一下D501和C501的溫度,可能是回饋功率太大的原因,你將D501改為超快速的,將電容改小一點看看.不過首先先點一下這幾個零件的溫度,然后看看MOS管D極的波形,看看尖峰怎樣.如果尖峰太高,請改改變壓器.將初極反射電壓改小一點.
D501已經是超快恢復二極管了,反向恢復時間是75ns
0
回復
提交
提示
joyren
LV.4
8
2007-07-29 12:26
做為吸收漏感尖峰的DCR電路損壞,當然是和漏感有關的,改善方法一是優化變壓器,減少漏感,二是更換二極管,關于電容燙,可能是電容太大了,當然太小起不到作用
0
回復
提交
提示
李紹波
LV.9
9
2007-07-31 08:15
@joyren
做為吸收漏感尖峰的DCR電路損壞,當然是和漏感有關的,改善方法一是優化變壓器,減少漏感,二是更換二極管,關于電容燙,可能是電容太大了,當然太小起不到作用
應該是電容耐壓不夠或質量太差,換質量好點的電容試試..
0
回復
提交
提示
lcslc
LV.2
10
2007-07-31 09:10
@李紹波
應該是電容耐壓不夠或質量太差,換質量好點的電容試試..
嗨,各位大俠,我只是個初徒,發表一點小小的建議,你看看,你的二級管 在瞬間會不會承受兩倍的反相輸入電壓,還有數據手冊中的Vrms電壓你看了,是否是1.5倍的輸入電壓,要不然長時間也會燒的.
0
回復
提交
提示
pantyleaf
LV.2
11
2007-08-03 12:36
各位老大,現在有一個更糟糕的問題,很多機器出現R500、R502、R503中的一個或兩個燒斷的現象,這幾個電阻都是上電啟動用的,都是用1/2W的直插電阻哦,電流很小的,以前從來沒出過問題,最近經常發現掉電后再上就沒了反應,竟然是這幾個電阻斷了!
0
回復
提交
提示
pantyleaf
LV.2
12
2007-08-03 12:41
@succeed2008
量測一下D501和C501的溫度,可能是回饋功率太大的原因,你將D501改為超快速的,將電容改小一點看看.不過首先先點一下這幾個零件的溫度,然后看看MOS管D極的波形,看看尖峰怎樣.如果尖峰太高,請改改變壓器.將初極反射電壓改小一點.
找不到大于900V的品質有保證的MOS管啊,1kV 104的瓷片電容也找不到名牌產品,老大可否指點一下哪里有可靠的采購源
0
回復
提交
提示
dadodo
LV.7
13
2007-08-03 15:14
@pantyleaf
各位老大,現在有一個更糟糕的問題,很多機器出現R500、R502、R503中的一個或兩個燒斷的現象,這幾個電阻都是上電啟動用的,都是用1/2W的直插電阻哦,電流很小的,以前從來沒出過問題,最近經常發現掉電后再上就沒了反應,竟然是這幾個電阻斷了!
3個200K是不是大了點
0
回復
提交
提示
leifei521
LV.3
14
2007-08-05 17:14
@pantyleaf
各位老大,現在有一個更糟糕的問題,很多機器出現R500、R502、R503中的一個或兩個燒斷的現象,這幾個電阻都是上電啟動用的,都是用1/2W的直插電阻哦,電流很小的,以前從來沒出過問題,最近經常發現掉電后再上就沒了反應,竟然是這幾個電阻斷了!
是否可以接個電流表測試看看呀!如果電流沒什么問題就是電阻本身的問題了!!!
0
回復
提交
提示
tanma
LV.5
15
2007-08-06 10:17
啟動電阻,RCD的R功率再大點,啟動電阻1/2W并不是很大啊,51K的那個電阻功率也小了,如果你的Vor有個300V,那P=300*300/51K,也快2W了,我懷疑是不是這個電阻先燒了,然后又把邊上的電容燒了.要不就是變壓器的問題了.
0
回復
提交
提示
LV.1
16
2007-08-06 10:51
@pantyleaf
800V是極限下的條件,實際工作電壓只在600V以下,而且它燒的是時候就是工作在600V以下的,D501已經是超快恢復二極管了,反向恢復時間是75ns
啟動電阻???????????
0
回復
提交
提示
工程師都在看
并聯電路轉串聯電路
dy-JzQRcTND
尋找120W DOB方案
yunyadie
BUCK電路驅動波形問題
dy-pRNT8zRF
電源輸出電容選擇
dy-Q4BmWnSK
逆變器帶載電壓會掉
沐丶
精華推薦
換一換
立
即
發
帖
主站蜘蛛池模板:
博湖县
|
石楼县
|
襄汾县
|
嘉善县
|
循化
|
普洱
|
青铜峡市
|
明溪县
|
广南县
|
舒兰市
|
临清市
|
太仓市
|
上犹县
|
永清县
|
洛浦县
|
唐山市
|
海晏县
|
西青区
|
仪征市
|
集贤县
|
松溪县
|
玛多县
|
额尔古纳市
|
敖汉旗
|
阿瓦提县
|
孟连
|
马鞍山市
|
锦州市
|
枞阳县
|
扶余县
|
商丘市
|
舒兰市
|
灵宝市
|
宿松县
|
简阳市
|
沁源县
|
唐山市
|
砀山县
|
北宁市
|
通榆县
|
阳高县
|