昨天在作測試的時候,vin為350時還一切正常,vin為380V時,開了半分鐘就炸了,但是炸之前13003的電壓,電流都在限制范圍內,管子也不燙,似乎不是13003的問題,act30被炸成兩半,不知道是不是他過熱還是怎么回事..
另外,本電路變壓器的漏感很大..200uH左右,用了一些吸收電路,管子基本上不怎么發燙.我在想是不是漏感的原因導致砠了act30的耐壓什么的....
請大蝦支招.
act30+13003反激,炸了...
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@jerome
應該是三極管先炸,ACT30炸成兩半了應該是高壓擊穿!可以測試你燒機時ACT30的SW腳位電壓是否超過18V,若有超過,肯定是IC先被擊穿然后三極管跟著擊穿高壓再度加到IC的MOS管上再被炸裂.
你說的SW腳是不是就是dr腳啊?我現在想了想可能確實因為這個原因,我的輸出6V,輔助繞組是副邊匝數的2倍,可能是因為變壓器漏感(200uH)太大..使得Vcc超過了18伏的限制把(芯片內部帶的mos只有18V么?),原來我一直以為是三極管有2次擊穿,但是現在想想不接輔助繞組,用輔助電源12V供電時,主功率上到380V都一點問題沒有,估計就是你說的問題了.....
0
回復