怎么做防雷保護電路
采用氣體放電管和壓敏電阻器相結合的方式.氣體放電管可以有效的消除壓敏電阻器的漏電流,所以即使壓敏電阻器隨使用時間增加,其漏電流特性變差,也不會有大額的漏電流流過壓敏電阻器而造成發熱和燃燒,保證了電路的安全性和可靠性.
此方案符合IEC61000-4-5跟GB17626.5的標準,10KA 8/20的等級防護.
Tiger zhang: Tel:0755-86063078
E-mail: sales@szlangtuo.com
浪拓電子---您身邊的電路保護專家 < http://www.szlangtuo.com>
陶瓷氣體放電管設計及使用:
1)氣體放電管的加入不能影響線路的正常工作,這就要保證氣體放電管的直流擊穿電壓的下限值必須高于線路的最大正常工作電壓。據此確定所需放電管的標稱直流擊穿電壓值。
2)確定線路所能承受的最高瞬時電壓值,要確保放電管的沖擊擊穿電壓值必須低于此值。以確保當瞬間過壓來臨時,放電管的反映速度快于線路的反映速度,搶先一步將過電壓限制在安全值。這是放電管的一個最重要的指標。
3)根據線路中可能竄入的沖擊電流強度,確定所選用放電管必須達到的耐沖擊電流能力(如:在室外一般選用10kA以上等級;在入室端一般選用5kA等級;在設備終端處一般選用2kA左右等級)。
4)當過電壓消失后,要確保放電管及時熄滅,以免影響線路的正常工作。這就要求放電管的過保持電壓盡可能高,以保證正常線路工作電壓不會引起放電管的持續導通(即續流問題)。
5)若過電壓持續的時間很長,氣體放電管的長時間動作將產生很高的熱量。為了防止該熱量所造成的保護設備或者終端設備的損壞同時也為了防止發生任何可能的火災,氣體放電管此時必須配上適當的短路裝置,我們稱之為FS裝置( 即“失效保護裝置”)。
氣體放電管選型很重要,在放電管工作中能長期發揮穩定質量保障更重要。
LangTuo氣體放電管提供高水準的浪涌保護,具有多種電壓,低電容和多種形狀包括新型的表面貼裝器件,適用于MDF(主配線架) 模組、高速數據電信(例如ADSL 、VDSL),以及電源線的浪涌保護等應用。綜合電路保護方案中使用時,它們有助于設備廠家符合最嚴格的安全標準。http://www.szlangtuo.com.