我的開關電源頻率是40KHz,為何輸出的尖峰噪聲(毛刺)頻率是8KHz?
這兩個頻率不是應該相同嗎?
能否請各位高手為我解惑?在下萬分感激!
有關開關電源的噪聲問題!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@advance
是輕載時.但是,我測過輸入一側的開關頻率是40KHz.另外我補充一下,我用的是單端反激式變換,隔離,24Vdc輸入,輸出+/-5V,+180V.并且我想請教一下,這種尖峰噪聲在什么范圍內是比較合理的?
我也想有高手討論尖峰的話題的, 只是~ 沒有人關注~
我遇到的情況: 輕載是驅動脈寬 有時 連續兩個后 丟失數個,這樣驅動頻率等于降低了,我用的是變壓器驅動,可能自己用半導體驅動會好一些,不過不能隔離~ 你的現象應該也是這樣吧, 你聽聽變壓器會不會叫?至于尖峰的范圍,看電路要求,我們有產品做在十幾個毫伏的~
尖峰的大小很大程度跟電路布局有管,實驗上搭線是難免的
希望你解決后能給各經驗,我是剛入行?nbsp;
謝謝!!
我也想有高手討論尖峰的話題的,只是~沒有人關注~我遇到的情況:輕載是驅動脈寬有時連續兩個后丟失數個,這樣驅動頻率等于降低了,我用的是變壓器驅動,可能自己用半導體驅動會好一些,不過不能隔離~ 你的現象應該也是這樣吧,你聽聽變壓器會不會叫?至于尖峰的范圍,看電路要求,我們有產品做在十幾個毫伏的~尖峰的大小很大程度跟電路布局有管,實驗上搭線是難免的希望你解決后能給各經驗,我是剛入行?nbsp; 謝謝!!
變壓器倒是沒有叫,就是噪聲大了些,聽說多加幾級LC濾波可以解決,正準備試試.
0
回復