小區施工,搞斷電力設施啦。沒空調沒風扇用。自己整個60V的正弦波。
全部回復(35)
正序查看
倒序查看
@wenzhenmin168
[圖片]工頻沒變壓器,咱弄?另外,EG8010的驅動板設計上就是用380V高壓的。如果用在60V,又得改!
誰和你說8010是380專用的,你找下論壇的帖子和EGS002用戶手冊就知道工頻一樣用了,說大號的工頻變壓器不好找倒是真的,沒事去廢品收購站轉下會有驚喜,不過高頻做好了和工頻也沒區別,只不過高頻需要的電路比工頻復雜的多用洞洞板容易出錯.
當然這也是個人見解,有時間的話先做個高頻試試也沒壞處,就當玩唄.
補充一點,2907用于60V高頻肯定不行 但是做工頻就剛好, 工頻的話用4個2907輕松帶500W, 高頻60V的前級要用150V以上的管子.
0
回復
@qwert123456
誰和你說8010是380專用的,你找下論壇的帖子和EGS002用戶手冊就知道工頻一樣用了,說大號的工頻變壓器不好找倒是真的,沒事去廢品收購站轉下會有驚喜,不過高頻做好了和工頻也沒區別,只不過高頻需要的電路比工頻復雜的多用洞洞板容易出錯.當然這也是個人見解,有時間的話先做個高頻試試也沒壞處,就當玩唄.補充一點,2907用于60V高頻肯定不行 但是做工頻就剛好, 工頻的話用4個2907輕松帶500W, 高頻60V的前級要用150V以上的管子.

0
回復
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.laiyangyintong.cn/bbs/classic/
http://www.laiyangyintong.cn/bbs/classic/
0
回復