今天客戶送修一臺APC SURT15K
客戶說是單機運行模式,出故障時直接導致數據中心停電,UPS顯示屏和燈熄滅,聽起來覺得蠻嚴重的。于是開箱檢測,當把外殼拆開后,映入眼簾的是事故罪魁禍首------壁虎君,悲催的壁虎君,不明白自己是怎樣死掉的壁虎君。
死得這么轟烈,給它個烈士待遇,來個特寫
這是PFC升壓板
這是逆變板和旁路板
測量電池保險已經燒斷
拆下逆變板測量,逆變板功率管子完好,心中大喜
拆下升壓板,測量管子燒掉一組,驅動電路燒壞,板被燒黑了,心情也跟著變黑了。
墊在升壓板底下的絕緣膠都被噴黃了
更換燒掉的管子,把驅動電路修好,根據經驗,覺得機器應該修好了,上電顯示
啟動失敗,機器還有問題,把升壓板拆下,反復檢測,沒發現有東西損壞,于是就想,會不會控制板有問題呢?畢竟壁虎在內部短路,電壓亂串,火花亂飛,把控制板燒壞也是完全有可能的,把控制板拆下測量,發現一大片三管短路,把燒壞的三極管換掉。
然后開機,機器正常了,維修完畢