請各位幫忙看下。本人電源新手,最近做一款推挽逆變電源,在接入變壓器測試過程中發現Vds電壓出現振蕩的情況,與正常情況不符?。?!下面是測試的波形,圖中藍色波形為Vds電壓,黃色為驅動電壓。
首先是在MOS關斷期間,Vds電壓應該等于電源電壓,但是此時電壓卻飆升到兩倍的電源電壓,此時處在空載測試階段,
電流很小啊,此時漏感上儲存的能量應該少,不會有這么大的尖峰吧。
然后在另一個MOS管開通時,此時的電壓上升到兩倍的開關電源電壓,不過卻出現了很大的振蕩!
后來懷疑是變壓器問題,又找了一個廠家設計打樣一款新的變壓器。測試結果如下:
雖然沒有過沖,但是Vds電壓在死區過程中上升緩慢,也和正常情況不符合。
下面是電路的原理圖,變壓器的6,7腳為電壓采樣用,目前沒有使用,相應的電容電阻也沒有焊上。
這個問題困擾我好久了,請各位幫幫忙看下!謝謝了!