下圖所示為一個使用LinkZero-LP設計的典型的隔離零空載6 V、350 mA、恒壓/恒流(CV/CC)輸出電源的電路。
AC輸入差模濾波可由C1、C2和L1形成的π型濾波器得以實現。LinkZero-LP具有專利的頻率抖動功能,無需使用任何Y電容或共模電感。繞線式電阻RF1屬于可熔阻燃型電阻,也可以用作保險絲來限定浪涌電流。對于輸入電壓132 VAC的設計,建議使用繞線式電阻,以便在首次施加交流電(C1和C2充電)時能夠承受瞬時功率。
該設計采用簡單的偏置繞組電壓反饋方式,由LinkZero-LP進行開/關控制。C5上的電壓由反饋引腳參考電壓以及R3和R4形成的分壓電阻決定。電容C4對反饋引腳提供高頻濾波,以避免開關周期脈沖束流。反饋引腳參考電壓隨負載變化,在空載時設定為1.37 V,滿載時逐步升高到1.70 V,用來提供電纜壓降補償。在恒壓(CV)階段,LinkZero-LP器件使能/禁止開關周期以維持反饋引腳參考電壓。二極管D6及低成本陶瓷電容C5提供初級反饋繞組波形的整流濾波功能。在高負載條件下,當超過最大功率閾值時,IC切換到恒流(CC)階段。在此階段,反饋引腳電壓開始隨電源輸出電壓的下降而降低。為了維持恒流輸出,內部振蕩器的頻率在此階段逐漸降低,直到達到起始頻率的48%。當反饋引腳電壓下降到低于自動重啟動閾值(反饋引腳通常為0.9 V)時,電源進入自動重啟動模式。在此模式下,電源將關斷1.2 s,然后重新導通170 ms。自動重啟動功能可在輸出短路情況下減小平均輸出電流。
LinkZero-LP器件通過漏極引腳進行自偏置。不過,為了提升高壓下的效率,可以使用可選元件二極管D5和電阻R2形成外部偏置。斷電(PD)模式占空比和空載功耗由旁路引腳電容C3決定。使用較高值的電容可以降低空載功耗。C3電容值較高時,會增大斷電模式下的輸出紋波。
由于在LinkZero-LP制造過程中使用了流限調節技術,使得限流點容差非常精確,同時采用了專利的變壓器結構技術,得以在初級電路中實現無箝位電路的設計。因此,峰值漏極電壓在265VAC輸入時可以控制在550V以下,對700V耐壓(BVDSS)的MOSFET來說具有非常大的裕量。
輸出的整流濾波由輸出整流管D7和濾波電容C7來實現。由于自動重啟動特性,平均短路輸出電流大大低于1 A,因而可以使用低電流額定值和低成本的整流管D7。輸出電路只要能處理電源輸出短路時的持續短路電流就可以了。雖然在本設計中不用使用假負載電阻,但在電源輸出端使用時可降低空載模式下的輸出電壓。