近期需要在公司原有AC TO AC參考機的基礎上,制作一個6KV/5A的機型, 容性負載,先總結碰到的問題點:
(基本參數:輸入三相380Vac,輸出6KV/5A;使用全橋拓撲(ISL6752),次邊全橋整流)
1:次邊全橋整流,二極管耐壓多少合適,1.5倍or2.5倍?
2:次邊續流電感如果想放在輸出負端,是放在輸出電容的負和次級繞組之間,還是放在輸出電容的負和負載的負之間,并且在設計上需要注意什么,例如負載動態時,電流變化,電感磁通發生變化,那么續流電感的感應電動勢也將改變,是否會對輸出的負極電平產生干擾,影響輸出電壓采樣,或者控制什么的?
3:6KV的輸出電壓采樣,查了些資料,基本還是采樣電阻分壓,能給一些這方面的案例么?
4:多只二極管串聯,因二極管布局,自身參數等,這樣二極管反向分壓會有不同,一般需要給二極管并聯電阻,請問,此電阻如何選擇,有人說取二極管的反向電阻百分之一,有人說取五分之一到十分之一,應該取多少, 還有,二極管的反向電阻是多大,datasheet上沒有找到,難道自己測量?
5:關于三相無源LC型PFC設計,網上基本沒找到資料,都是仿真,能介紹一些資料看看么?
暫時就這么多,項目還在進行中,以后發現問題,再補充!麻煩大家了!