  • 剛剛了解到vicor的產品,發帖申請評估板試試。

剛剛了解到vicor的產品,發帖申請評估板試試。

最近看到一個說法,VICOR的一些技術可以實現冗余,解決多電源管理的一些問題。不知道具體是哪類產品的哪類技術
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2014-06-20 13:18
鼓勵 鼓勵~嘿嘿
0
回復
Vicor520
LV.5
3
2014-06-20 15:13

在大功率多電源并聯工作中,電源故障可能會損壞整個系統,因此可增加一個或多個冗余轉換器或電源以確保發生故障時系統繼續操作。

就以VICOR的二代磚塊設計N+1冗余電源為例:

假如系統需要1.8KW電源。可以選用VICOR的二代600W模塊3+1實現冗余。如圖:

1.通過PR腳實現模塊均流,采用變壓器耦合方式將每個模塊PR腳隔離,假如模塊1損壞,模塊1也不會影響其他模塊的控制信號。

2.PC腳為使能端,高電平模塊工作,將4個并聯模塊的PC端相連,然后去控制,使得每個模塊同時工作。PC可以通過開關控制。

3.將4個模塊并聯,每個模塊的實際輸出功率為450W,留有150W的余量,增加了模塊壽命。如果有一個模塊損耗,其他三個模塊仍然能輸出1.8KW.

4.在每個模塊輸出端的正端增加一個二極管,防止損耗模塊的輸出端影響其他模塊工作。正常工作時,如果輸出電流大,這個二級管的損耗是比較的大。VICOR為了提高整體系統的效率,推出了冷或門COOL-ORING。冷或門內部通過控制IC驅動MOS管來取代二極管,這樣大大降低了損耗。

0
回復
2014-06-22 21:31
@Vicor520
在大功率多電源并聯工作中,電源故障可能會損壞整個系統,因此可增加一個或多個冗余轉換器或電源以確保發生故障時系統繼續操作。就以VICOR的二代磚塊設計N+1冗余電源為例:假如系統需要1.8KW電源。可以選用VICOR的二代600W模塊3+1實現冗余。如圖:1.通過PR腳實現模塊均流,采用變壓器耦合方式將每個模塊PR腳隔離,假如模塊1損壞,模塊1也不會影響其他模塊的控制信號。[圖片]2.PC腳為使能端,高電平模塊工作,將4個并聯模塊的PC端相連,然后去控制,使得每個模塊同時工作。PC可以通過開關控制。[圖片]3.將4個模塊并聯,每個模塊的實際輸出功率為450W,留有150W的余量,增加了模塊壽命。如果有一個模塊損耗,其他三個模塊仍然能輸出1.8KW.4.在每個模塊輸出端的正端增加一個二極管,防止損耗模塊的輸出端影響其他模塊工作。正常工作時,如果輸出電流大,這個二級管的損耗是比較的大。VICOR為了提高整體系統的效率,推出了冷或門COOL-ORING。冷或門內部通過控制IC驅動MOS管來取代二極管,這樣大大降低了損耗。[圖片]
這個版區版主好敬業,快趕上PI了
0
回復
buer1209
LV.7
5
2014-06-22 21:34
不錯   vicor的產品性能很好  值得體驗一下   支持一下你
0
回復
tabing_dt
LV.10
6
2014-06-23 13:39
@小白不會飛
[圖片]這個版區版主好敬業,快趕上PI了
你這是在表揚源源嗎?真懂事。。
0
回復
tabing_dt
LV.10
7
2014-06-23 13:41
@Vicor520
請問隔離中的T1,T2的變壓器有什么要求?是工頻變壓器么?
0
回復
2014-06-23 13:55
@tabing_dt
你這是在表揚源源嗎?真懂事。。[圖片]
他指的是本土管理員~不似人家啦~~~~~
0
回復
Vicor520
LV.5
9
2014-06-23 14:04
@tabing_dt
請問隔離中的T1,T2的變壓器有什么要求?是工頻變壓器么?

TI,T2用高頻鐵氧體變壓器的就行了,PR端出的就是驅動信號。

0
回復
datian
LV.6
10
2014-06-26 22:27
@Vicor520
圖中的Z1是什么,怎么選取?
0
回復
Vicor520
LV.5
11
2014-06-27 09:58
@datian
圖中的Z1是什么,怎么選取?[圖片]
可以看成小的驅動電阻吧。一般就是十到幾十歐姆,
0
回復
不努力
LV.6
12
2014-06-28 07:15
@Vicor520
可以看成小的驅動電阻吧。一般就是十到幾十歐姆,
贊一個 
0
回復
2014-06-30 09:02
@buer1209
不錯 vicor的產品性能很好 值得體驗一下 支持一下你
是支持一下我嗎   哈哈哈哈