91视频免费?看_蜜芽MY188精品TV在线观看_国产免费无遮挡在线观看视频_深夜国产_亚洲精品欧洲精品_欧美黑人粗暴多交

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

初次設計反激,大家幫看?,有些問題需要請教,謝謝!

s1

設計輸入電網電壓220V+/-20%;輸出12v,2A;變壓器效率為80%;開關頻率30KHZ;B取0.2T;

首先計算磁芯:輸出功率Po=12*2=24W;輸入Pi=Po/a=30W(不會打特殊字符,變壓器效率用a代替);

考慮到3845供應功率以及余量,選Pm=50W;

Uimin=220V*1.4*0.8=240V;Uimax=220V*1.4*1.2=370V;

計算Vds:Vds(min)=Uimax/(1-Dmax)=675V;

磁芯有效截面積計算:Sj=0.15*(Pm)^1/2,推出Sj=1.05cm^2,選鐵氧體磁芯E30(Sj=1cm^2);

規定最大占空比Dmax=45%,則一次側電感量為Lp={a*(Uimin*Dmax)^2}/2*Po*f,推出Lp=6.48mH,取Lp=6.5mH;

一次側電流Ip=2*Po/(a*Uimin*Dmax)=0.56A;

設計過流保護電流Ipmax=1.5A;

由Uimin=Np*B*Sj/Ton,得到Np=180T;

計算二次側匝數以及自饋繞組匝數:由于自饋電壓設定為14V,由Nf=Uf*Np/Uimin=14*180/240=10.5T,取Ns=11T;

二次側匝數,Ns=(Uo+Ud+Ug)*Np/Uimin=(12+0.5+1.5)*180/240=10.5T,取Ns=11T,其中,肖特基管壓降Ud取0.5V,電感壓降取1.5V;

計算氣隙:Lg=(0.04*3.14*Np*Ipmax*10^-3)/B;推出Lg=1.696mm,取Lg=1.7mm;

輸入電壓因子K=Uimax/Uimin=370/240=1.542,取K=1.55;

則Dmin=Dmax/[(1-Dmax)*k+Dmax]=0.34;占空比在0.34~0.45之間變動;

s2

s3

s4

(怕大家看不清楚,所以就多上幾個截圖)

全部回復(65)
正序查看
倒序查看
2014-03-29 22:16
大家幫我看?,特別是那個431反饋部分(最好也能看看參數計算部分,全部的地方),初次學習反激,請教大家,十分感謝!
0
回復
2014-03-29 23:53
自己頂貼!等待大家的光臨
0
回復
2014-03-30 00:02
@wangjiudan
大家幫我看?,特別是那個431反饋部分(最好也能看看參數計算部分[圖片],全部的地方[圖片]),初次學習反激,請教大家,十分感謝!
都是分壓做的吧
0
回復
2014-03-30 00:09
@山東大漢
都是分壓做的吧

分壓反饋

0
回復
2014-03-30 00:10
@山東大漢
都是分壓做的吧
不知道有什么不對的地方不?多多指教啊
0
回復
2014-03-30 00:16
@wangjiudan
不知道有什么不對的地方不?[圖片]多多指教啊
唉, 這個線路大家不是都用的一樣的嗎
0
回復
2014-03-30 00:43
@山東大漢
唉,這個線路大家不是都用的一樣的嗎
因為我看的書的變壓器一次側匝數的計算和電感量都不同,有很多公式,并且不同的公式計算同一個變壓器的結果相差很大。比如一個計算是80匝,但是另一個計算是260匝,這個如何解釋呢?而且匝數不同又有什么影響呢?這個匝比是確定的,但是怎樣選擇匝數呢?用哪個公式?我用的對嗎?謝謝!
0
回復
2014-03-30 07:47
@山東大漢
都是分壓做的吧
分壓
0
回復
SKY丶輝煌
LV.10
10
2014-03-30 07:47
@wangjiudan
[圖片]自己頂貼!等待大家的光臨
加油吧
0
回復
ta7698
LV.9
11
2014-03-30 10:45
光耦的1、2腳最好并上一個1~2K的電阻,以給431一定的初始電流。
0
回復
hao2985
LV.9
12
2014-03-30 10:50
起到分壓作用嗎?
0
回復
大蟲子
LV.5
13
2014-03-30 10:57
@wangjiudan
因為我看的書的變壓器一次側匝數的計算和電感量都不同,有很多公式,并且不同的公式計算同一個變壓器的結果相差很大。比如一個計算是80匝,但是另一個計算是260匝,這個如何解釋呢?而且匝數不同又有什么影響呢?這個匝比是確定的,但是怎樣選擇匝數呢?用哪個公式?我用的對嗎?謝謝!

NP取180,NS取11T,NB(反饋)取11T,你是這樣算出來的吧

我推了一下,這樣反射電壓VOR=205V,MOS管肯定炸機

0
回復
大蟲子
LV.5
14
2014-03-30 11:02
@wangjiudan
因為我看的書的變壓器一次側匝數的計算和電感量都不同,有很多公式,并且不同的公式計算同一個變壓器的結果相差很大。比如一個計算是80匝,但是另一個計算是260匝,這個如何解釋呢?而且匝數不同又有什么影響呢?這個匝比是確定的,但是怎樣選擇匝數呢?用哪個公式?我用的對嗎?謝謝!

匝比是確定的,這話是對的

比如NP:NS=180:11,N=16.36

所以我也可以取NP=163.6,NS=1.1,N=16.36

0
回復
大蟲子
LV.5
15
2014-03-30 11:05
@大蟲子
NP取180,NS取11T,NB(反饋)取11T,你是這樣算出來的吧我推了一下,這樣反射電壓VOR=205V,MOS管肯定炸機

Uimin=220V*1.4*0.8=240V;Uimax=220V*1.4*1.2=370V;

計算Vds:Vds(min)=Uimax/(1-Dmax)=675V;

這兩條公式總讓我感覺怪怪的

0
回復
wangjiudan
LV.5
16
2014-03-30 13:25
@大蟲子
NP取180,NS取11T,NB(反饋)取11T,你是這樣算出來的吧我推了一下,這樣反射電壓VOR=205V,MOS管肯定炸機

恩恩,因為我是第一次接觸這方面,所以還請您多多指教!在此先感謝您!

不過我還有問題,是先確定匝數還是先確定電感量?因為之前有一個前輩回了一個貼說是先算匝數的;可是很多書上的步驟都是先算電感量再算匝數的,這個如何理解?

還有,如何選取初級匝數(在匝比確定的情況下)、電感量?這些公式我都是在書上看的。。。

第一次學習,希望大家給予幫助!謝謝

0
回復
wangjiudan
LV.5
17
2014-03-30 13:34
@大蟲子
匝比是確定的,這話是對的比如NP:NS=180:11,N=16.36所以我也可以取NP=163.6,NS=1.1,N=16.36

可是匝比一確定,那反射電壓不是跟著確定的碼?

我在沙占友老前輩的一本書上看到這樣一個計算公式:Dmax=e/(e+Uimin),這樣一轉換,就得到e=196.4V,(最大占空比設定為0.45),不知道您是怎么推出205V的?

還有就是,這個最大占空比如何計算得出來呢?我看了幾本書,書上的最大占空比都是設定的。。。

我就是在這幾個計算中摸不著頭腦,郁悶了很久。。。因為是在自學,所以還請不要嫌問題簡單而不回答哦

再次感謝大家的支持與理解!

0
回復
wangjiudan
LV.5
18
2014-03-30 13:35
@SKY丶輝煌
加油吧
嗯嗯
0
回復
wangjiudan
LV.5
19
2014-03-30 13:35
@ta7698
光耦的1、2腳最好并上一個1~2K的電阻,以給431一定的初始電流。
好的,學習了
0
回復
wangjiudan
LV.5
20
2014-03-30 13:36
@hao2985
起到分壓作用嗎?
旅長大人,您能說明白點嗎?本人比較愚笨,所以還不明白您問的問題
0
回復
wangjiudan
LV.5
21
2014-03-30 13:41
@大蟲子
Uimin=220V*1.4*0.8=240V;Uimax=220V*1.4*1.2=370V;計算Vds:Vds(min)=Uimax/(1-Dmax)=675V;這兩條公式總讓我感覺怪怪的

這個是在書上看到的一個選擇功率管計算的公式。也有的是把母線電壓+反射電壓得到的。。。

請教有什么問題嗎?或者您有什么好的計算公式?

變壓器的初級匝數的計算,一本書就給出幾個不同的計算公式!我推過結果,結果是各有各的數??!而且有的偏差還很大!如何理解?。磕綍r用的公式是什么???

十分感謝!

0
回復
wangjiudan
LV.5
22
2014-03-30 13:44
@大蟲子
匝比是確定的,這話是對的比如NP:NS=180:11,N=16.36所以我也可以取NP=163.6,NS=1.1,N=16.36

我想了想,理解您這句話的意思是:當我匝比確定后,計算初級繞組電感量,然后計算氣隙,最后再看初級匝數?

我頭都大了,,,
0
回復
wangjiudan
LV.5
23
2014-03-30 13:46
@大蟲子
Uimin=220V*1.4*0.8=240V;Uimax=220V*1.4*1.2=370V;計算Vds:Vds(min)=Uimax/(1-Dmax)=675V;這兩條公式總讓我感覺怪怪的
您有什么好的計算嗎?到底是如何確定的呢?我看了三本書,差不多都是這樣計算的,,,(對于自學的我,現在特別困擾)
0
回復
hao2985
LV.9
24
2014-03-30 15:18
反射電壓VOR=205V,MOS管肯定炸機
0
回復
wangjiudan
LV.5
25
2014-03-30 17:40
@hao2985
反射電壓VOR=205V,MOS管肯定炸機
???
0
回復
xunda
LV.3
26
2014-03-30 17:46

樓主,調試成功了沒有?我之前有UC3842做過一個反激但是沒有做成功呢?變壓器吱吱吱吱的響。

0
回復
hao2985
LV.9
27
2014-03-30 17:53
NP取180,NS取11T,NB(反饋)取11T
0
回復
wangjiudan
LV.5
28
2014-03-30 19:07
@xunda
樓主,調試成功了沒有?我之前有UC3842做過一個反激但是沒有做成功呢?變壓器吱吱吱吱的響。
那您看理論的計算可以不?因為實驗室的電橋別人拿回去了,所以還沒做。您看看我的計算有哪些不對的或者要改善的嗎?
0
回復
wangjiudan
LV.5
29
2014-03-30 19:08
@hao2985
NP取180,NS取11T,NB(反饋)取11T
這旅長到底咋啦?
0
回復
pigeon
LV.2
30
2014-03-30 21:08
@wangjiudan
您有什么好的計算嗎?到底是如何確定的呢?我看了三本書,差不多都是這樣計算的,,,(對于自學的我,現在特別困擾)
你有沒有試過光給3842接上外圍電路不接變壓器,3842沒有PWM波輸出?
0
回復
大蟲子
LV.5
31
2014-03-30 21:34
@wangjiudan
恩恩,因為我是第一次接觸這方面,所以還請您多多指教!在此先感謝您!不過我還有問題,是先確定匝數還是先確定電感量?[圖片]因為之前有一個前輩回了一個貼說是先算匝數的;可是很多書上的步驟都是先算電感量再算匝數的,這個如何理解?還有,如何選取初級匝數(在匝比確定的情況下)、電感量?這些公式我都是在書上看的。。。第一次學習,希望大家給予幫助!謝謝
匝數不會影響電感量,電感量只與功率相關
0
回復
發
主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 镇巴县| 祁连县| 平邑县| 雅安市| 西青区| 新和县| 雷波县| 周宁县| 大港区| 拜泉县| 黄平县| 三穗县| 长宁区| 江都市| 梨树县| 报价| 临夏县| 岢岚县| 吴江市| 平定县| 荃湾区| 南充市| 斗六市| 马公市| 阳泉市| 政和县| 武山县| 闸北区| 元氏县| 铜山县| 旬邑县| 台湾省| 桃源县| 乌海市| 且末县| 望城县| 墨脱县| 高台县| 内乡县| 浦北县|