測試EFT儀器的方法(EMC)
一 測試需要儀器:
1 示波器一臺400MHZ以上的帶寬,如泰克TDS3052C
2 群脈沖發生器一臺(滿足IEC61000-4-5),如蘇州泰思特電子科技有限公司的EFT-4003G
3 EFT專用衰減器兩個,一個內阻50歐,一個內阻1K歐,耐壓在5KV以上。
4 BNC兩頭同軸線線一根(1M長)。
二 示波器設置如下:
1 探頭設置:衰減倍數按EFT衰減器的衰減比例設置。
2 內阻選擇:50歐(必須是50歐,如1M歐測出波形一定不對)
3 耦合方式:直流耦合
4 觸發方式:自動觸發,上升沿觸發。(觸發電平放在整個輸出波形高度60%處)
5 采樣模式:看單個脈沖輸出波用采樣模式或平均模式(如平均2),看脈沖群必須選著包絡模式或者峰值采樣模式(由于示波器采樣有限原因)。
6 測量參數設置:最大值、脈沖寬度(50%)、上升時間(10%到90%),在參考電平里面可以設置
三 測試波形如下:
設置如下:
電壓:1kv
頻率:100kz
脈沖個數:75個
時間間隔:0.3S
運行時間:1200
輸出端口:P.OUT
1 單個波形測試
2 測試脈沖群對比:
1 示波器設置只在采樣模式變化的前提下看脈沖群
2 采樣模式下的75個脈沖群輸出波形
3 峰值采樣下的75個脈沖群輸出波形
4 包絡模式下的75個脈沖群輸出波形
5 平均2模式下的75個脈沖群輸出波形
四 總結:
以上只代表個人觀點,蘇州泰思特電子科技有限公司成都辦事處
蘇州泰思特電子科技有限公司成都辦事處可以為客戶免費EMC測試和整改:
1 靜電放電發生器(滿足GB/T17626.2和IEC61000-4-2)
2 電快速瞬變脈沖群發生器(滿足GB/T17626.4和IEC61000-4-4)
3 雷擊浪涌發生器(滿足GB/17626.5和IEC61000-4-5)
4 通信波雷擊浪涌發生器(滿足GB/T17626.5和IEC6100-4-5)
5 脈沖耐壓測試儀(滿足IEC61181和GB7251.1)
聯系人:王金彪
電話:028-85327800
手機:13981791144
QQ:1606636867
地址:四川省成都市天益街38號理想中心3棟516室