一、任務
設計并制作如圖1 所示的單相AC-DC 變換電路。輸出直流電壓穩定在36V,輸出
電流額定值為2A。
圖1 單相AC-DC 變換電路原理框圖
二、要求
1. 基本要求
(1)在輸入交流電壓Us=24V、輸出直流電流Io=2A 條件下,使輸出直流電壓
Uo=36V±0.1V。
(2)當Us=24V,Io 在0.2A~2.0A 范圍內變化時,負載調整率SI ≤ 0.5%。
(3)當Io=2A,Us 在20V~30V 范圍內變化時,電壓調整率SU ≤ 0.5%。
(4)設計并制作功率因數測量電路,實現AC-DC 變換電路輸入側功率因數的測
量,測量誤差絕對值不大于0.03。
(5)具有輸出過流保護功能,動作電流為2.5A±0.2A。
A - 2 / 3
2. 發揮部分
(1)實現功率因數校正,在Us=24V,Io=2A,Uo=36V 條件下,使AC-DC 變換
電路交流輸入側功率因數不低于0.98。
(2)在Us=24V,Io=2A,Uo=36V 條件下,使AC-DC 變換電路效率不低于95%。
(3)能夠根據設定自動調整功率因數,功率因數調整范圍不小于0.80~1.00,穩
態誤差絕對值不大于0.03。
(4)其他。