220V整流后的地與示波器的地、穩壓電源的地無法連接,求解?
各位論壇師傅,現在剛入手用UC3842做開關電源,本想用示波器和穩壓電源調試一下,但當我做把它們的地連接在一起時,瞬間漏電保護器跳了,然后我開關電源上面設計的保險絲也就這樣報銷了,開關電源的輸入端是220V的交流信號,通過6A10整流二極管全橋整流后由于沒有耐大電壓的電容所以沒接電容,就接入開關電源部分,對于地不能連接在一起的原因還望各位師傅分析一下,指導指導我。
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@china_lina
這兩種地是不一樣的吧!我也是新手,有個是變壓器前的地,一個是變壓器后的地 你可以用一個104K的電容連在一起
使用示波器時一定要注意地線問題,自耦調壓器并不是隔離的,建議拔掉示波器插頭地線或使用差分探頭,看下:http://bbs.dianyuan.com/topic/1052535 、http://bbs.dianyuan.com/topic/584607。
0
回復