12V1500w套件組裝無輸出
套件組裝完成后開始有輸出只有150v,100w燈泡閃爍,Q1以安裝最新反安裝,c27也換成10uf的了,調節可調最高只能到170v,母線空載有365v,加上負載有345v,后換Q3Q4Q5Q6后,交流沒有輸出,母線365v,在換回也一樣,控制板燈常亮,沒有打火放炮,是哪里有問題了?會不會是2110有問題?
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@wodedianyuanwang
有問題?先上圖讓專家幫你把脈!
沒有示波器,現在是母線電壓365v正常,就是DC-AC部分不正常,輸出只有160v左右,并且閃爍,調節可調電壓調節不起來,控制板的8050、8550更換多組,28N50全部代換,去掉D6過流保護,沒有安裝過壓欠壓指示燈,橋邊的電阻電容2極管全部萬用表核查,220v通過68k的電壓互感器到VAC這一路也全部萬用表核查,并且VAC電壓2.12v,LM324更換過,輸出頻率在52-50HZ擺動,優利德萬用表測得,光耦、TL431更換過
0
回復
@jaqymjaq
沒有示波器,現在是母線電壓365v正常,就是DC-AC部分不正常,輸出只有160v左右,并且閃爍,調節可調電壓調節不起來,控制板的8050、8550更換多組,28N50全部代換,去掉D6過流保護,沒有安裝過壓欠壓指示燈,橋邊的電阻電容2極管全部萬用表核查,220v通過68k的電壓互感器到VAC這一路也全部萬用表核查,并且VAC電壓2.12v,LM324更換過,輸出頻率在52-50HZ擺動,優利德萬用表測得,光耦、TL431更換過
經過跟陳工探討,陳工估計是管壓降檢測電路問題,建議斷開Q7試機,但是斷開Q7還是燈泡閃爍,電壓160v,故障依舊,把Q1斷開還在這樣
0
回復
@jaqymjaq
欠壓過壓改成431了,換了電阻,現在是欠壓了燈會亮,但是不會關斷,輸出打嗝在8-90v左右,帶載一個電吹風,一個200w燈泡,輸出電壓180v,電池電壓11v,感覺這個板子帶載大了輸出就下降得多。
你這還有隱患,好久沒有搞這個板子了,但是你說的這種現象,這是由隱患存在的,其實套件這東西,仁者見仁智者見智,想省錢,除非自己對電路很熟悉,否則只會燒掉更多的錢,而且不一定能學到技術。
0
回復