蓄電池若是投產不久在合同保用期內出現異常的落后電池一般可申報供貨商或廠家來處理更換,這種情況也有,但概率很少,而不管是哪種類型的蓄電池,不管是哪種運行方式也不管維護的力度如何,在運行一段時間,如3~5年后一組蓄電池出現有個別落后電池那是常有的事,甚至是不可避免的,因此維護部門,特別是電池組多的單位,處理落后電池是維護單位人員的日常工作之一,產生落后電池的原因是多方面的,一般地說要分析原因,有的放矢地對癥下藥,如是短路所至,必須清除短路點,如屬干涸應補充適應電解液(純水),如屬電液嚴重不純(非密封式)應更換電液,如屬硫化應按硫化處理程序進行等等,不論是哪種原因所至,有一個共同點,就是對落后電池進行充放電.而對純屬硫化所造成的落后電池更要進行多次的充放電.國內外一些性能較完善的直流配電屏和油機控制屏均內附有小容量充電機,對一些簡化后的設備無此配置用戶往往要外配充電機,不管內附或外配充電機,一般只能充電不能放電,對單體落后電池而言,且輸出電壓偏高.我公司研制生產的落后電池活化儀,專為個別單體落后電池而設,集充放性能在一起,既可對單體電池充電也可為單體電池放電,為活化落后電池創造了良好的條件.此外它還具有體積小重量輕等優點,是“挽救一個”(單體電池)爭取“一大片”(一組電池)節約投資(不用過早更換電池組)和延長(蓄電池組)使用壽命必不可少的好幫手.
活化儀把充放電集為一體,發現那個落后電池立刻可對它充放電,來滿足生產的實際需要,如果沒有活化儀則要配整流器,放電時還要單獨處理,這對維護工作就很麻煩.再一個可以按國家規定的標準來做10小時率的試驗,也可以自己任選小時率進行試驗,比如1小時、2小時、3小時都可以.還有可以離線把電池與設備分開,也可以在線測試不用脫離,還可以快速測試發現落后電池,但這時放電電流應大于10小時率的兩倍以上.