我在做伺服電機的變頻控制,現需要采集電機三相交流電的電流信號,然后送到DSP的ADC腳上.我選了好多傳感器,但都沒有很好的滿足我的要求,我的要求如下:
1.變頻交流電的電流額定值是2A,最大值6A,頻率范圍DC-20KHz,我想不斷的采集這個電流值,時間間隔越短越好;
2選用的器件最好能安裝在PCB板上,即外形要小;
各位老師有沒有什么好的建議或好的器件推薦給我,我在此先行謝過!急盼!!
變頻交流信號的AD采集?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@lxqzfs
十分簡單,只要采用一個小的電流互感器或者一個霍爾元件,將交流電流直接轉換為交流電壓信號,然后直接送到A/D轉換器進行采樣.關鍵要掌握采樣時間,可以用DSP的開關輸入腳的中斷方式測量時間.因為是自己控制,時間和周期都是以知的.同時要注意A/D輸入口要串聯保護電阻,一般取5K左右.
您好:
你提的建議很好,但是如何將互感器輸出的交流信號變成線性直流信號,如~200mv變成-200mv,如有好的方法給我發一份,謝謝.
tmhuping@sina.com
你提的建議很好,但是如何將互感器輸出的交流信號變成線性直流信號,如~200mv變成-200mv,如有好的方法給我發一份,謝謝.
tmhuping@sina.com
0
回復