santak 500 UPS加大了電池卻幾分鐘后就不輸出
小弟第一次來論壇,有個問題想請教,我自用的不間斷電源加大了電池,原來是12V 7AH 的,現在買了個12V 45AH 的電池,但是用了幾分鐘后就停止了輸出,重起后現象依然,給20W日光燈供電也一樣(電子整流),電池和電線都應該沒問題,是否該機有記時功能,查到該機用的是LSC527818CDW 和 SG3525AN IC,如何解結?盼不吝賜教,非常感激!
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@xslt
對呀后備式一定要電池才能開機
如何將UPS改裝成如普通逆變電源一樣?
因為這里經常停電,而我又有兩個UPS和汽車用的蓄電池,所以想自己動手進行將UPS改裝成如普通逆變電源. UPS本身也是地種全自動的逆變電源,但主要是在短時間內應急使用的,而不能長時間工作的.所有元件的功
率者比普通的逆變電源小得多,因此要作適當的改裝才能適應較長時間的工作 .
我的是山特(或許是三特)PCM-500 UPS想改裝為逆變電源!
1、能否找到山特(或許是三特)PCM-500 UPS的電路圖?
2、我的UPS的電池報廢了,想接上汽車的蓄電池作普通的逆變電源用,是否可行?
3、UPS里的變壓器是否可以用較大功率的環形變壓器代替?
4、電路里有一個LM317(由變壓器的一個繞組經全橋整流濾波再接上的)是不是充電用的?
5、如果是充電用的是否要擴大電流(三端集成穩壓器的擴流電路:
http://www.bd7ml.net/printpage.asp?BoardID=39&ID=37)?
6、有兩個IRF3205S作推動用的功率管是否再各并聯一個以增加功率? <<我UPS有兩塊IC( NEC C339C
9135SM015 和SG3524N)、 4個同樣封裝的三極管LM317、MC7808C和2個IRF3205S) >>
7、是否要加大相關的導線?
8、317和IRF3205S是否要增大加大散熱片?
9、是否還加裝散熱風扇強制散熱?
10、還有什么要注意的?
11、這種改裝法是否可行?
12、請詳細指導改裝方法,謝謝大家!
再問:山特有沒有PCM-500這個型 號的UPS?前板沒標明山特,只有一個圖標,后板下方標有
好象是山特的英文字樣 !
對于摟主的問題,回答如下:我覺得是程序設置的,你雖然加大了電池容量,但是作為廠家是不允許隨便更改電池規格的,也是為了電池的壽命吧,放電太過會損壞電池的.所以程序會檢測電池的工作時間,一旦時間到就會停止輸出.再說你更改電池規格,但是充電電路卻不能改,這樣對你的電池也不好.
需要改山特TG500的可以找我,我幫你改成長時間工作的,連續工作50分鐘沒有問題,外掛蓄電池可以全天工作(帶風冷哦),停電照明,上網,吹電風扇不在話下,需要就加我QQ:641984149 注明:電源 注意:拒絕任何技術探討!
例如:實際用12V/7A蓄電池帶220V/38W電風扇工作120分鐘沒有問題,本人親自測過!
例如:實際用12V/7A蓄電池帶220V/38W電風扇工作120分鐘沒有問題,本人親自測過!
0
回復