請教漏電保護器的問題

向各位前輩請教漏電斷路器的問題,是有關漏電信號檢測方式的疑問.  
漏電斷路器要過IEC60947和EN60947,必須檢測漏電電流的正負部分(漏電信號檢測方式)嗎?  
    具體地說,對于正弦波的漏電電流而言,只檢測正半部分或負半部分(如M54123/M54124),還是必須檢測正半部分和負半部分(如M54128/M54133)?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2006-10-26 15:34
漏電保護器并不是單純檢測電流,是通過檢測火線和零線的電流是否能夠完全回流,如不能則超過設定值時會動作關斷保護
0
回復
taixi
LV.2
3
2006-10-26 22:15
@求知星際
漏電保護器并不是單純檢測電流,是通過檢測火線和零線的電流是否能夠完全回流,如不能則超過設定值時會動作關斷保護
您好!多謝您的回復.
  也許我的表述不太好,請看下面的圖.
  500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161874791.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
  圖1是M54123和M54124的漏電電流檢測方式,圖2是M54128和M54133的漏電電流檢測方式.  
   M54123和M54124是只檢測漏電信號的負半部分.M54128和M54133設了兩個判決電平,檢測漏電信號的正半部分和負半部分.
  請問,這是為什么?和IEC標準里的Surge等要求有關嗎?(如M54133計數2個Surge脈沖)
  如果和Surge的要求有關的話,用M54123和M54124的漏電保護器就不能過IEC60947標準大關,只能滿足JISC8371的標準.(暫且不管單相和三相之分)
0
回復
taixi
LV.2
4
2006-10-30 09:51
怎么沒人理?請高手幫忙.
0
回復
taixi
LV.2
5
2006-11-06 07:38
@taixi
怎么沒人理?請高手幫忙.
高手請幫忙.
0
回復
winfrey1
LV.6
6
2006-11-07 10:14
1162865612.pdf500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162865900.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
taixi
LV.2
7
2006-11-08 20:31
@winfrey1
1162865612.pdf[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162865900.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多謝您的回復.
不過,我還是搞不明白為什么有的漏電IC只檢測正弦波的下部(M54123/M54124),
而有的漏電IC檢測上部和下部(M54128/M54133)?
0
回復
winfrey1
LV.6
8
2006-11-08 20:59
@taixi
多謝您的回復.不過,我還是搞不明白為什么有的漏電IC只檢測正弦波的下部(M54123/M54124),而有的漏電IC檢測上部和下部(M54128/M54133)?
我所附的是工廠的一個舊案子,好象都沒生產.負責人都離職了.

看到這個,我能理解原理. 理論分析是雙峰檢測更安全,單峰會延遲最大一個周期,這樣反應是慢了些.如果是人觸電的話,就太critical!

安規方面更是門外漢,也希望在這裡能了解一些.
0
回復
taixi
LV.2
9
2006-11-10 20:22
@winfrey1
我所附的是工廠的一個舊案子,好象都沒生產.負責人都離職了.看到這個,我能理解原理.理論分析是雙峰檢測更安全,單峰會延遲最大一個周期,這樣反應是慢了些.如果是人觸電的話,就太critical!安規方面更是門外漢,也希望在這裡能了解一些.
謝謝回復.
理論上,縮短動作時間是可以理解的.
我一直考慮是不是和Surge有關.比如,計Surge的次數等.
0