現在正在做一個變頻器EMC的case,現在發現變頻器對同一個箱內的其它系統的干擾是通過其電源輸入線(因為變頻器和其它設備公用一個電源,現將變頻器的電源獨立,EMI問題基本消失).boss需要從變頻器內部元件和線路上解決這個問題,我現在是在電源線輸入端L、N分別對地(機殼)接4700pF的電容,但是很是不能濾除.干擾主要是傳導,頻段大概在14K左右.
各位網友能再給些建議么?
變頻器的EMI問題
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@jackyalibaba
傳導需要掃14K這么低么..........疑惑!
頻率確實不高.
現在手頭上沒有頻譜儀之類的工具,是用的示波器,對波形進行傅立葉分解.我傳個圖片大家參考一下吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161054998.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
現在手頭上沒有頻譜儀之類的工具,是用的示波器,對波形進行傅立葉分解.我傳個圖片大家參考一下吧

0
回復