我個人認為:由于過長的輸入AC電纜,可以將其看成是一個電感與電容及電阻的綜合體,所以分析可能是由于諧波引起的,引起兩個機柜之間的共振,導致其過高的諧波表現在N線上,同時補充說明下,機柜上面用的電源模塊全部帶有功率因數糾正,PF值達到0.99,電流總諧波在3%以內。
歡迎各位專家指點,對不對沒有關系,我也在想一些對策,只要能破壞其共振的條件,問題就迎刃而解了。年關將近了,相信在幾天內能解決,要不然回家就不方便了。呵呵,到時再將解決過程及解決的效果也附上來,大家一起分享與學習。
這個三相電流的平衡還是可以的,單獨運行的總電流才7A左右,所以這點可以忽略,我嘗試過在兩個機柜的AC輸入側加EMI濾波器,可以起到一定的效果,就是在功率75%左右都能正常工作(未加之前功率上到50%都不能工作),但是上到100%的負載還是有問題。
針對PE到N線的高壓差,嘗試過將其就近短接,與上面加濾波器的效果差不多。
明天還要再想想別的辦法了,呵呵!!