在次級和PE之間的電位竟然也有1000VAC WHY? 誰能告訴我WHY?
開關電源在打耐壓測試時 打在L和PE之間1000VAC 在次級和PE之間的電位竟然也有1000VAC WHY? 誰能告訴我WHY?WHY?WHY?
在次級和PE之間的電位竟然也有1000VAC WHY? 誰能告訴我WHY?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@jacki_wang
請告知耐壓測試方法一般來講,耐壓測試分為兩種,一次側對PE打1500Vac,一次側與二次側之間打3000Vac;我猜你是在打一二次側時測到的電壓,因為你的電路中,二次側的地與PE不是直接相連的,而是通過一個電容與PE相連,因此,高壓通過變壓器旁邊的安規電容及二次側地端與PE連接的電容進行分壓,從而在二次側分到一個很高的電壓.電容分壓的計算不用我多說了吧?
分析的透徹,深表佩服.
煩請問:
高頻通信整流電源,有一塊插在主板上的數據板,上面是CPU和相關電路.在輸入對輸出打3000VAC高壓后,有一個對輸入市電部門的FUSE偵測的三極管經常被打壞,請教各位DX:怎樣通過一些工作找出為什么會打壞這個器件?現在基本上認為器件的PCB布局問題不大,當然有什么好的方法可以推翻目前的這個認為也是很好的....
謝謝/
煩請問:
高頻通信整流電源,有一塊插在主板上的數據板,上面是CPU和相關電路.在輸入對輸出打3000VAC高壓后,有一個對輸入市電部門的FUSE偵測的三極管經常被打壞,請教各位DX:怎樣通過一些工作找出為什么會打壞這個器件?現在基本上認為器件的PCB布局問題不大,當然有什么好的方法可以推翻目前的這個認為也是很好的....
謝謝/