dc to dc 輸出電壓為什么等幾秒鐘才升到穩壓點?
帶負載時,一加負載輸出電壓下跌,實際最大脈寬導通,然后電壓逐漸上升,幾秒鐘以后升到穩壓點開始調整脈寬?為什么?誰能給我解釋一下?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@rule66
電感過大,電容過小.
移相全橋升壓電路,輸入電容很大3300UX12只,輸出電容330UX5,輸出濾波電感100UH,見圖.1094508163.
0
回復
@skype
我是從PROTEL99導出的原理圖,可以另存再導入PROTELL99即可打開.
如果確定是當電壓將下來時已是最大脈寬導通,一般可認為不是控制芯片的PI調節器參數設置問題,我也認為是輸出濾波電感太大的原因.另外請教skype:我也正在做大功率升壓型的DC/DC移相全橋變換器,正常輸出電壓為420V(輸入220V)功率2KW,發現效率做不上去(90%).變壓器升壓后我用全橋整流的,發現抑制快恢復二極管上的前沿尖峰電壓時耗了大量能量(效率上不去的關鍵),抑制電路是用RC吸收網絡,并且每個管子上也串了小電感.不知你有何高見?指導一下,多謝.
0
回復